有关电动机保护电器与导线的选用要求,包括电动机额定电流的速算速查,电动机保护用断路器选用原则,电动机配用熔断器的选择,以及电动机配用导线的选择要求等。
电动机保护电器与导线的选用要求
一、电动机额定电流的速算速查
1、电动机额定电流的对表速查电动机额定电流是选择其配用控制保护器及导线的主要依据。
实际工作中,往往由于电动机铭牌的损坏、丢失,大修后或缺乏实用维修电工手册等资料,不能确切知道电动机的额定电流。
现在使用"电动机配用断路器、熔断器、接触器及导线选用速查表"(见表1,以后简称速查表),根据电动机的额定容量(KW),即可查出所对应的额定电流。例如一台Y132M—4,7.5kw电动机,从速查表查得其额定电流为15.4A。
2、电动机额定电流的速算口诀及经验公式
1、速算口诀电动机额定电流(A):一个千瓦约等于两个安培。
该口诀的意义指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,"将功率数加一倍"即约等于电动机额定电流。
1、经验公式电动机额定电流(A)=电动机容量(KW)数X2二、 电动机配用断路器的选择低压断路器又称自动开关或自动空气开关,一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。
断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等系列产品。
二、电动机保护用断路器选用原则
1、长延时电流整定值等于电动机额定电流。
2、瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8—15)倍电动机额定电流,对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3—6)倍电动机额定电流,同时要取决于被保护电动机的型号、容量及起动条件。
3、6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1S、3S、5S、8S、15S中的某一档。
1)断路器型号规格和脱扣器额定电流的对表速查
根据电动机的容量或额定电流,即可查出其配用断路器的型号规格和脱扣器额定电流。
2)断路器脱扣器整定电流的速算口诀"电动机瞬动,千瓦20倍","热脱扣器,按额定值"。 来自:电工技术之家
三、电动机配用熔断器的选择
选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
1)熔体额定电流的对表速查根据电动机的容量或额定电流,即可查出其配用熔断器的型号和熔体的额定电流。
2)熔体额定电流的经验公式熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)X3
3)熔体额定电流的速算口诀"熔体保护,千瓦乘6"。
若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大。
总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。
四、电动机配用接触器的选择
1)接触器的选用原则
1、按使用类别选用根据国家规定的低压电器的使用类别及代号:AC—1、AC—2、AC—3、AC—4。首先要分析接触器所控制的工作类别是轻任务、一般任务还是重任务。
2、 确定容量等级接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下其额定电流的确定,应注意如下几点:
⑴ 工作制及工作频率的影响⑵ 环境条件的影响⑶ 工作电压与容量的关系
2)接触器额定电流的对表速查根据电动机的容量或额定电流,即可查出其配用接触器的规格型号。
五、电动机配用导线的选择
速查表中所列导线基于以下条件:BV型铜芯塑料线穿钢管的敷设方式;环境温度为40℃;0.75~22kw电动机按轻载全压不频繁起动,30kw及以上电动机按轻载降压不频繁起动;4根导线穿钢管方式。
1)电动机配线口诀"1.5加二,2.5加三"
"4加四,6后加六"
"25后加五,50后递增减五"
"百二导线,配百数"
该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。此口决熟记后,不用查表,只要通过快速心算,即知电动机选配导线截面的大小。
口诀使用说明:"1.5加二"表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配用3.5kw的及以下的电动机。由于4kw电动机接近3.5kw的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kw以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。
同理,"2.5加三"、"4后加四",表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kw、8kw电动机。
"6后加六",是说从6mm2的开始,能配"加大六"kw的电动机。即6mm2的可配12kw,选相近规格即配11kw电动机。10mm2可配16kw,选相近规格即配15kw电动机。16mm2可配22mm2电动机。这中间还有18.5kw电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。
"25后加五",是说从25mm2开始,加数又六改为五了。即25mm2可配30kw的电动机。35mm2可配40kw,选相近规格即配37kw电动机。
"50后递增减五",是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kw电动机(50-5)。70mm2可配60kw(70-10),选相近规格即配备55kw电动机。95mm2可配80kw(95-15),选相近规格即配备75kw电动机。
"百二导线,配百数",就是说120mm2的铜芯塑料线可配100kw电动机,选相规格即90kw电动机。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
- 上一篇:电动机功率计算公式及解决方法
- 下一篇:电动机的拆卸与组装口诀与步骤