判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀

作者:老电工时间:2019-07-13 09:26:53

用好电工口诀,电工工作很轻松。如何用电笔来判断直流电源是否接地,判断直流电源的正负极接地情况,以及如何用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障,来看二个电工口诀,借助口诀来判断会简便很多。

一、判断电源正负极的电工口诀

这是一个巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别的电工口诀。

电工口诀:变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:

1)发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;

2)如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。

判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀

二、判断相线接地故障的电工口诀

这是一个用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀。

电工口诀:星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障。

说明:

1)电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;

2)如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

猜你喜欢:

  • 接地故障的火灾危险及防范

    有关接地故障的各种可能原因,接地故障引发的火灾危险,包括接地故障与短路的关系,接地故障的过渡保护,接地故障引发火灾原因,接地故障的防范措施等重点内容。....

  • 电气设备漏电对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。....

以上介绍了电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别的电工口诀,以及用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀,希望对大家有所帮助。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢