不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。
先看如下的电工口诀:
1、二点五下乘以九
2.5以下的线它的载流量×9,这是是铝线的载流量,铜线要升级算,即2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算。
2、往上减一顺号走
4平方的就×8,6平方的乘以7,以此类推,也就是说4平方的铝线可以承载32安的电。
3、铜线升级算
2.5的铜线按照4平方的铝线计算,也可以承载32安的电流。
以上说的都是明线安装,且不考虑环境温度。
4、穿管根数2,3,4。8,7,6折满载流。
如果是穿管安装,一根管两条线,按8折算,一根管三根线按7折算,一根管4根线按6折算。
家庭用电通常都是三根线,一条火线,一条零线,一条地线。32×0.7=22.4安,不考虑环境温度的情况下是够用的。
5、高温9折
如果穿三根线,可以载22.4安的电流,在高温环境下再打9折,就是22.4×0.9=20.16安,如此计算下来仍然不够。
在不考虑距离与压降的情况下,2.5平方的铜线可以承载20安的电流。