如何识别电缆是否存在假击穿现象?

作者:老电工2021年03月03日 12:36

在利用串联谐振试验系统进行电缆成品出厂局部放电和高压试验过程中,有时可能会突然出现假击穿现象,怎么正确识别是电缆本身发生了真击穿,还是其他原因造成电缆发生了假击穿现象,一起来看下。

电缆假击穿的问题

电缆的出厂局部放电和高压试验在屏蔽室内逐盘进行,可以考虑重新更换绝缘线芯进行复试,如果更换线芯后,电压试验正常通过,基本就能确定是电缆真的发生了击穿。

重新升压,如果击穿电压呈现逐渐降低的趋势,基本也能确定电缆发生了真击穿现象,如果电缆每一次的击穿电压都在同一个数值上,应考虑是否电缆的端头发生了击穿,将局部放电屏蔽室大门的门连锁开关,人为合上,将屏蔽室大门打开,进行升压,观察击穿现象,可以快速确定端头击穿位置。

在经过故障问题的排查后,电缆端头未出现击穿,更换多根绝缘线芯和电缆,甚至将已做合格的电缆复试或空载复试,击穿电压始终保持同一个数值,应该能确认时电缆出现了假击穿现象,应对设备进行检查,排除故障后再进行试验。

但是,对于一些交检的大长度单芯中压交联电缆,应核对是否已超过了试验设备的允许负荷,针对这种情况,试验过程会出现失谐跳闸现象,不能冒然判定电缆是否发生击穿。

有一种特殊情况,有时电缆绝缘内部发生短路,串联谐振试验系统可能无法谐振升压,这也属于一种特殊的电缆击穿现象。遇到这种现象,只要更换绝缘良好的绝缘线芯试验即可确认。

猜你喜欢

相关文章

电工材料排行