保险丝是电路中的保护神,保险丝工作在高温条件下,每一个保险丝的使用寿命都是有限度的,那么影响保险丝的使用寿命的因素有哪些,一起来了解下。
1、工作环境温度
环境温度过高有损于保险丝的寿命。
(1)延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;
(2)快速熔断型保险丝的可熔体(金属丝)开始较剧烈氧化的温度约等于200℃(175~225℃)。
在熔丝由外向里的氧化过程中,会出现多次的扩散、热应力疲劳等,保险丝的寿命就会逐渐缩短。
使用建议:
(1)延时型保险丝熔丝,不宜长时间在150℃以上工作;
(2)快速熔断型保险丝,不宜长时间在175~225℃以上工作。
2、脉冲电流
不断的脉冲冲击,会产生热循环,导致保险丝熔丝的扩散、氧化、热应力等问题,会加速保险丝的使用寿命的缩短。
保险丝会随着脉冲能量与次数的增加,而逐渐老化。
保险丝的抗冲击寿命,取决于脉冲的I2t占保险丝本身I2t的百分比;一般应小于20[%],保险丝可承受10万次以上的冲击。
3、其它因素
除以上工作环境温度、脉冲电流两大因素外,保险丝的使用寿命还与保险丝接触的管夹、及连接电线的长度、截面积等有关。
保险丝与管夹的接触电阻大,有损于寿命,UL标准中规定,试验时保险丝与管夹的接触电阻小于3mΩ。当接触电阻大时,管夹不是散热而是产生热,并会向熔丝传送。
以上就是影响保险丝的使用寿命的几大因素,了解以上内容,可以帮助大家在选择保险丝,以及使用保险丝时,为延长保险丝的使用寿命,而多做一些有益的工作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。