电缆中间接头的基本要求,制作中间接头的一般工序
来源:电工天下时间:2019-11-27 05:43:11 作者:老电工手机版>>
本文介绍了电缆中间接头的制作方法,对中间接头的四项基本要求,以及制作中间接头(含终端头)的一般工艺程序,电缆中间接头的制作要求严谨,制作工序复杂,一起来学习下。
电缆中间接头的制作要求
1、中间接头的种类
什么是电缆中间接头,将一段电缆与另一段电缆连接起来的部分,称之为电缆中间接头,起到连接导体、绝缘、密封和保护作用。
10kV及以下电缆的中间接头有铸铁整体式、钢板封焊对接式、铅(铜)或铝合金套管式以及塑料、环氧树脂浇注等多种形式。
使用较多的铅(铜)及铝合金制成的中间接头盒,盒内浇灌绝缘胶,起到了防水密封和补充绝缘作用。

2、对中间接头的基本要求
电缆的中间接头与电缆终端头均为电缆安全运行中的薄弱环节,在选型及施工要求上要多加注意,10kV及以下中间接头的结构基本上与终端一样,主要包括导休的冻接、维级的加强、防水密封和机械保护4个部分。
对中间接头的基本要求:
(1)导体连接良好
要求电缆芯线与连接管之间有良好的连接,使连接处的接触电阻小而稳定。
(2)绝缘可靠
要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的余量。
(3)密封良好
电缆中间接尖间要密封良好,确保产品质量可靠。
(4)机械保护性要好
中间接头的金属外壳是保护绝缘的关键部分,同时起接头处的机械保护作用。
3、制作中间接头(含终端头)的一般工艺程序
制作中间接头和终端头的工作程序鉴本相同,可分为3个阶段,即制作前的准备、制作过程和制作后试验。
(1)制作前的准备工作
按图纸检查各种零件是否齐全,凡与电缆油接触的零部件都需用合格的电缆油清洗;电缆较潮,在接头之前,必须确认绝缘中无潮气。
(2)制作过程
锯断多余电缆;根据电缆头长度,削去一定长度的电缆外护层,除掉沥青,将金属表面处理干净;根据电缆头长度,用剥铝刀剥去一定长度的金属护套,除去绝缘表面的半导体层;
导体连接;包绕绝缘或增绕绝缘;安装接头外壳,进行密封处理;灌注绝缘、防水密封胶(沥青、环氧树脂等)。
(3)试验
制作完毕后应进行试验,保证合格。
以上就是电缆中间接头制作要求的全部内容,希望对大家有所帮助。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕

有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15