电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。
题主问:2.5平方毫米的导线从4平方毫米的导线上搭接时,需要绕多少圈?
个人认为有两种接法:两种导线同为铜芯导线:
1、同为铜线2.5平方毫米和4平方毫米独芯线相接:对接法,也称相互对绑,两端互绑圈数5一7圈为宜,必须用钢丝钳带紧压实,以减少接触电阻。最好不要用焊锡焊接。
2、2.5平方毫米独芯铜线,与4平方毫米多芯铜线相接:应用绑接法,用细铜线将两根线相互绑扎在一起。清除导线与绑线上的污垢,用钳子带紧绑扎线,以减小接触电阻,绑扎好后,最好用焊锡再次焊接。绑扎兴度7-10公分。
线路接好后,线路的承载电流只能接2.5平方毫米导线的载流量计算,否则2.5平方毫米的导线会发热。困为是串联电路,在串联电路中两根不同截面积的导线,通过的是同一个电流。
单股硬线按验收最低标准为:缠绕圈数最小是绕线的横切面积的5倍,即2.5平方线最少绕5圈,必须紧实,无松动,圈数越多接触面越大,阻抗越小,不会因发热引起线头、绝缘层快速老化和线路烧坏。4平方线剥皮开口的长度应与缠绕圈数距离相等,不能过长。
有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。
不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。