95平方铝线接头怎么接线?
来源:电工天下时间:2022-04-05 10:34:40 作者:老电工手机版>>
95平方铝线接头接法,参考如下:
95平方电缆对接时,先对接好电缆绝缘层剥掉(剥掉长度各80公分右),每根线的接头不要在同一位置上,线与线用U形夹或四爪夹(每个接头需用2个夹子)固定,最后用绝缘带给接线头包扎。
铜和铝直接接在一起肯定会发生氧化,最好的办法是换线,全铜或全铝的,其次是使用铜铝过度。如果没有条件,则可以用空气开关来连接。进线侧接铝线,出现侧接铜线,有助于减缓氧化。

参考图:95平方铝线
注意事项:
1、铜和铝的化学及物理性质差距较大,铜铝不能直接连接。当然,铜铝连接是不可避免的,当需要连接时一般采用铜铝过渡线夹,铜铝过渡接头,铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。
2、铜铝两种金属的电化性质不同,如果将二者直接连接,当遇水时二氧化碳及其他杂质形成的电解液,就会形成一种化学电池,这是因为铝易于失去电子成为负极。
3、用铅片与液压机进行压接,有做铝线的接头模块儿,这是最简单也是最安全的方法。可以直接买一套95平方,接头模块儿进行连接即可。
铜线和铝线有什么优缺点

铜线和铝线有什么优缺点,铜线的优点在于电阻率低,延展性好,强度高,抗疲劳,稳定性好,而铝线的优点是价格便宜,比重小(质量轻),抗氧化,耐腐蚀。
1.5平方铜线和4平方铝线哪个好

1.5平方铜线和4平方铝线哪个好,2.5平方毫米的铜线不会比4平方毫米的铝线耐用,因为都是金属,且电源一次布线,电线是不会动的,在使用上不存在谁比谁更耐用。
相关文章4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕

有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。
时间:2022-06-18 07:11:26
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因

在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
- 上一篇:95平方铝线t型接法怎么接线?
- 下一篇:95电缆中间接头怎么制作