有关导线与插座的多种连接方法,三孔插座接法规定左零右火中间地,单根软导线接入插座接线端子的方法,单根硬线接入插座接线端子的方法,两根导线接入插座接线端子的方法等。
1、三孔插座接法国际规定
1)国际规定接法:左零右火中间地。
2)为什么这么规定
用电,首要考虑安全。随着人们用电安全意识的不断提高,家用电器的电源线也越来越多的出现三线插头(三插)的取电方式,如近代生产的电饭煲、电压力锅、电脑等都是三插头取电。
标准三插头取电规则:左零右火中间地。国际电工委规定,家用电器生产商所生产的用电器的三插头电源线,右边的那一根线必须串接用电器的电源开关。
因此,要求这根线在取电的时候必须取火线,也因此要求,三插座右边的孔必须是火线。
如此规定的目的,当用户将用电器的开关关闭的时候,用电器就“无电”了。
假如用电器电源开关断开的不是火线而是零线,那么家用电器的开关即使处在关闭状态,用电器仍然是带电的(即火线直接进入家用电器),只是零线断开了而无法工作而已。
如此规定,也是因为家用电器生产商设计家用电器电源开关时只断开一根线,而不是两根线,假如家用电器的电源开关是同时断开两根线,那么“左零右火中间地”的规定就没有意义了。
2、电工作业常用工具、材料
如下图:
工具材料说明:
热缩套管常用到的规格:直径(?):4、6、8、10。
大多数人不会使用到热缩套管,那么用绝缘胶布就行了,只是我们的要求较高。
3、导线与插座的连接方法(图解)
1)单根软导线接入插座接线端子的方法
第1步 剥线(使用剥线钳或水果刀之类的刀具)
第2步 绞线(绞实)
第3步 打折(线头打折)
第4步 将打折的线头压实
第5步 接入插座,拧紧固定螺丝
第6步 完毕
(2)单根硬线接入插座接线端子的方法
步骤同上
剥线
做头
接入插座
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。