电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

作者:老电工时间:2020-03-31 15:07:49

电线截面积大小怎么选,如何根据负载功率来选择导线截面积,这就要考虑负载功率的大小了,那么,电缆横截面积与负荷之间有什么关系,不同功率对应的导线截面积是多少,一起来了解下。

一、电线截面积与负载功率的关系

1平方铜线载流能到10A,没有14平方的线缆,线径如下:1;1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95.....10平方载流大概50A,16平方64A。

一根管穿线二三四,载流八七六折。

那么,如何根据负载功率来选择导线截面积?

要先根据功率大小把电流算出来,因为导线的选择与负载的功率虽然有关系,但是不能按照功率来选择导线的直径,因为负载的额定电压不同,那么它的工作电流也就不同。

另外,还要考虑负载的性质,比如它是电动机或者是普通的阻性负载,比如电动机的起动电流较大,如果再是频繁启动的话那么导线的线径就不能按照额定电流选择,应该考虑到它的工作性质,所以需要加大导线直径,具体电流是多少,可以粗略的计算一下或看下设备铭牌,然后根据电流选择合适的导线(多大的电流需要多粗的导线),为保安全与后期使用方便,一般导线选择需要留一部分余量!

导线选择是个综合性的问题,要考虑到其它的因素,比如如果是室外架空线,要考虑到导线的强度,负载是电动机的时候由于电动机的起动电流较大的特点,要考虑电动机能不能正常启动,所以这个时候还要考虑电压降的问题,导线的敷设方式不同,散热条件不同,也是会直接影响到它的载流能力的,对于特殊负载更要特殊对待!

二、电缆横截面积与负荷之间的关系

铜平方/6A

铝平方/5A

电线的平方X6或5=最大电流,负载功率除以电压=电流(限阻性负载)如电灯泡

负载功率X2=电流(限感性负载)如电机

电线上表有的是:横截面0.75m㎡,可以理解电线的粗细,横截面积大肯定大,能过的电流也就大,负载功率也就大

铜芯电线: 铜芯线截面积 允许长期电流

2.5 平方毫米 (16A~25A)

4平方毫米 (25A~32A)

6平方毫米 (32A~40A)

铝芯电线: 铝芯线截面积 允许长期电流

2.5 平方毫米 (13A~20A)

4平方毫米 (20A~25A)

6平方毫米 (25A~32A)