有关热缩电缆头的制作工艺,热缩电缆头的制作步骤,电缆头80公分去外壳,接地线一头紧粘着绕三圈做成一小圆柱体,电缆头制作完成后,需要把三项线标记做好。
电缆头制作就是制作电缆终端(电缆与设备连接的东西),10kv以下的电缆终端比较简单,主要包括端子连接、热缩或者冷缩管的安装、接地与屏蔽的处理等,一般买来的电缆终端都有安装指导说明。
110kv以上的就复杂多了,必须要专门的安装公司或厂家安装。
1、电缆头80公分去外壳。
2、接地线一头紧粘着绕三圈做成一小圆柱体,把小圆柱体插入电缆中间位置,(必须压紧),然后朝反方向绕一周成为一捆绑式,然后用铜丝把接地线下段绕紧(该铜丝式在电缆外皮上)。
3、把接地线、铜丝绕接地线的那部分全部用填充胶包住。(包住位置,接地线,铜丝绕的部分,外加隔开部分往上50公分处全部用填充胶包上。)后在填充胶(白色)的外层在把密封胶裹上。
4、把三角套插上。烘烤前要留40公分在上面其余铜皮割除。用PVC胶带绕在三角套40公分处,在留30公分黑皮在上面。其余黑皮全部取入出塑料部分。PVC是做记号之用,记号后取出PVC胶带。
5、剥取黑皮后,入出塑料部分,用纱纸将塑料部分打磨,将硅脂涂在纱纸打磨好部分。然后,再用酒精布把打磨部分清洗干净,在留下黑皮的那30公分处上端抹上少量的密封胶(红色)。把应力管(黑色小套)除40公分铜皮不包裹。
用火烘烤后现做好,然后把长绝缘管套上(红色)进行烘烤后,在做电缆头,在电缆头入出时把鼻子压好,在鼻子用填充胶绕上,必须把电缆心(入出表面的铜心包裹住)用填充胶全部包住,然后在用密封胶裹上一层,最后把红色小套将密封胶包裹好的电缆头用火烘烤。
一个电缆头完成。最后把三项线标记做好。(红黄 绿)
工艺说明
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。