对于导线载流量的大小,不同尺寸的导线,其载流量的大小相差很多,作为电工来讲,如果能掌握一个估算导线载流量的电工口诀,则会在遇到问题时轻松很多。来看这个估算导线载流量的口诀,以及相关的使用说明。
1、电工口诀
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。
2、口诀使用说明
10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/mm2计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;
35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”举例说明:如计算
120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。
电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。....
【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆....
有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。....
有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。....
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。....
以上就是估算导线载流量的电工口诀,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。