16平方铝线500米损耗范围是多少?

作者:老电工时间:2016-05-28 11:06:09

16平方铝线500米损耗范围

16平方铝线500米损耗

16平方的铝线500米电压损耗为22v(在电缆电流为25A时)。
16平方的铝线500米电压损耗

推荐阅读
1、线损是什么
2、线损的产生原因
3、线损的计算公式
4、低压线路线损的计算公式

查上表,16平方铝线安全载流量为76A。
电缆电压损失计算(按最大允许电流计算)
距离:L=500米
铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
电缆截面积:S=16mm²。
电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.884
电缆的电压降为:U=IR=76X0.287=67.21
电缆的电压损失率:10.33/220=30%
《城市配电网规划设计规范》规定:220V电压波动要求在+5%和-10%之间。因此该电缆不能按最大载流量进行使用。
电缆的实际允许载流量可以这样计算:
220x10%=22v
22/0.884=25A
因此,电缆在电流值小于25A时,电压降满足《城市配电网规划设计规范》规定,用电设备可以正常使用。

二、16平方铝线可以带多大负荷

二点五下乘以九,往上减一顺号走
2.5mm2以下电缆9倍,4mm2电缆8倍,6mm2电缆7倍,10mm2电缆6倍,16mm2电缆5倍,25mm2电缆4倍
这个是铝线的
16*5=80A

三、3根16平方的铝线,可承受多大的动力电?

三相平衡的情况,可以确保长期稳定工作:
1,明线布线情况:工作电流69A。负载约34KW
2,钢管布线情况:工作电流49A。负载约24KW
3,,塑料管布线情况:工作电流42A。负载约21KW

四、16平方的铝线能承受多大功率的电机

铝线的安全电流密度为2A/平方毫米,短时可以取4A/平方毫米,220V单相可带7KW,380V三相,同楼上回答。

五、16平方毫米铝线载多少个安全电流

安全载流量即导线温度不超过80度时的最大允许电流,一般需查表,也可根据经验公式,即导线截面乘以5,即80安。

但导线截面应按经济电流密度进行选择,并校验电压合格率。电工技术之家

如果16平方毫米铝线供电线路长500米、电流80安,末端电压将损失81伏,线损高达20%,不能满足要求;

但在经济电流(16*1.2=20A)以内时,500米线路末端电压降只有20V,线损能控制在2%左右,满足要求。

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

1、本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。(www.dgjs123.com)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

"穿管根数二三四,八七六折满载流。

是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢