电线电缆电流损耗率的计算方法
20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0。0000000175Ω·m2/m。
注意单位,铜导线电阻R=0。0175*导线长度M/导线截面积mm2,如果已知电流大小,P=U*I=I*I*R。
电线长了会损耗电流吗?
任何电缆都会有一定的电阻,大小和电缆长度成正比。电缆上的电压降等于电缆电阻乘以电流。在电流大小相同的情况下,电缆越长,电缆电阻越大,电压降就越大。
电缆电能损耗等于I^2Rt
I,电流
R,电缆电阻
t,时间
相同电流大小,相同时间,电缆越长,电缆电阻越大,损耗就越大。电线电缆电流损耗率的计算方法
解:根据欧姆定律I=U/R,当电压一定时,电阻越大,对电流的阻碍越大。由R=pl/s(p为导体的电阻率)可知,当p,s一定时,电线越长,电阻越大,对电流阻碍就越大。
电线电路损耗怎么计算?
我有2台,CNC机、2台机床、氩焊机2台等。用电每月2800度电,但每月下来电费单差度额达10%,这是为什么?怎样计算损耗呢?
解答:
大型设备,工作时电流比较大。 P=I*I*R, 其中I 是电流,R 是线路上的电阻。R已经是固定了,当设备开起来后,当在焊接,在车东西,在钻孔工作过程中,电流相应就比较大,线路上就发热损耗了一部分电能。
所有设备工作过程中电流是不停在变化的,不好定量计算损耗。 但差度10%应该还好,属于正常范围了。电工天下
电线电量损耗如何计算?
电线电量损耗计算方法:
1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0。0283Ω·mm2/m;铜0。0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1。7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。
2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1。732/功率因素。
3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。
4、三相不平衡时,按最大电流计算。
附1,急求电缆线电损耗的计算公式?
电缆线电损耗的计算公式是什么?
线路电能损耗计算方法
A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:
ΔA=3 Rt×10-3 (kW??h) (Al-1)
Ijf = (A) (Al-2)
式中ΔA——代表日损耗电量,kW??h;
t——运行时间(对于代表日t=24),h;
Ijf——均方根电流,A;
R——线路电阻,n;
It——各正点时通过元件的负荷电流,A。
当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:
Ijf= = (A) (Al-3)
式中Pt ——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;电线电缆电流损耗率的计算方法
Qt——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;
Ut——t时刻同端电压,kV。
A2 当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,(www.dgjs123.com)令均方根电流Ijf与平均电流Ipj(代表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线形状系数),Ijf=KIpj,则代表日线路损耗电量为:
ΔA=3K2 Rt×10-3 (kW??h) (A2-1)
系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定。
当f >0。5时,按直线变化的持续负荷曲线计算K2:
K2=[α+1/3(1-α)2]/ [1/2(1+α)]2 (A2-2)
当f <0。5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:
K2=[f(1+α)-α]/f 2 (A2-3)
式中f——代表日平均负荷率,f=Ipj/ Imax,Imax为最大负荷电流值,Ipj为平均负荷电流值;
α——代表日最小负荷率,α=Imin/ Imax,Imin为最小负荷电流值。
A3 当只具有最大电流的资料时,可采用均方根电流与最大电流的等效关系进行能耗计算,令均方根电流平方与最大电流的平方的比值为F(亦称损失因数),F= / ,则代表日的损耗电量为:
ΔA=3 FRt×10-3 (kW??h) (A3-1)
式中F——损失因数;
Imax——代表日最大负荷电流,A。
F的取值根据负荷曲线、平均负荷率f和最小负荷率α确定。
当f >0。5时,按直线变化的持续负荷曲线计算F:
F=α+1/3(1-α)2 (A3-2)
当f <0。5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算:
F=f (1+α)-α (A3-3)
式中α——代表日最小负荷率;
f——代表日平均负荷率。
A4 在计算过程中应考虑负荷电流引起的温升及环境温度对导线电阻的影响,具体按下式计算:
R=R20(1+β1+β2) (Ω) (A4—1)
β1=0。2(Ipj / I20)2 (A4—2)
=α(Tpj-20) (A4—3)
式中 R20——每相导线在20℃时的电阻值,可从手册中查得单位长度值,Ω
β1——导线温升对电阻的修正系数;
β2——环境温度对电阻的修正系数;
I20——环境温度为20℃时,导线达到容许温度时的容许持续电流,A;其值可通过有关手册查取,如手册给出的是环境温度为25℃时的容许值时, I20应乘以1。05;
Ipj——代表日(计算期)平均电流,A;
Tpj——代表日(计算期)平均气温,℃;
α——导线电阻温度系数,对铜、铝、钢芯铝线,α=0。004。
A5 对于电缆线路,除按计算一般线路的方法计算线心中的电能损耗外,还应考虑绝缘介质中的电能损耗,三相电缆绝缘介质损耗电量为:
ΔAj=U2ωCtgαLt×10-3 (kW??h) (A5-1)
C=ε/[18lg(γw /γn)] (A5-2)
式中ΔAj——三相电缆绝缘介质损耗电量,kW??h;
U——电缆运行电压,kV;
ω——角速度,ω=2πf,f为频率,Hz;
C——电缆每相的工作电容,μF/km;
tgα——介质损失角的正切值,按表A5选取;
L——电缆长度,km;
t——计算时段,h;
ε——绝缘介质的介电常数,按表A5选取;
γw——绝缘层外半径,mm;
γn——线心半径,mm。
表A5 电缆常用绝缘材料的ε和tgα值
电缆型式 ε tgα
油浸纸绝缘
粘性浸渍不滴流绝缘电缆
压力充油电缆 4.0
3.5 0.0100
0.0100
O.0045
丁基橡皮绝缘电缆
聚氯乙烯绝缘电缆
聚乙烯电缆
交联聚乙烯电缆 4.0
8.0
2.3
3.5 0.050
0.100
0.004
0.008
注:tgα值为最高允许温度和最高工作电压下的允许值。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。