有关输电线路损耗的计算方法,分析了输电线路损耗的计算问题,输电线路损耗的电功率的计算方法,以及高压输电线路中的线路损耗的计算方法等。
一、输电线路损耗的计算问题
输电线路虽然使用铜、铝等良导体作导线传输电能,但其仍有一定的电阻值,尤其是线路比较长的情况,颁布电阻值累积起来也是相当可观的,消耗的电能多的也会占到传输电能的百分之七、八。
如果电压等级较低,损耗就更高。在低负荷率的配电网,线损能达到两位数。
不同的输电线路模型参数大小不同。输电线路上的损耗有:有功损耗:线路电阻产生;无功损耗:线路感抗产生。
当线路较短时,线路阻抗会使得输送电压末段线路降低,这时可利用变压器的有载调压装置和加装补偿电容器;当线路较长时,由于容抗不能忽略,因此出现电容电流,电容电流可能使得线路末端电压升高,这是不允许的,这时可加装并联电抗器减小电容电流。
二、输电线路损耗的电功率的计算方法
问题:
有一个1000KV高压输电工程,可实现输送功率为500万KW。正常输电时线路中的电流是:?A 若输电线的总电阻为10欧姆,输电线路上损耗的电功率是?W主要是后面一个不太清楚,如何计算损耗的电功率?
解答:
500WKW的话输电电流是是5000A 应用公式U*I=P
那么电线发热功率为5000的平方乘以10既损耗功率,计算损耗功率(发热功率)只能用I平方乘以R这个公式,
而计算总功率的话UI 适合任何情况的。
总结:看元件用电都做了什么 如果只是发热就可以用UI或者I2*R这是因为在这样的情况下计算值相等 两式等价(无其他损耗)。
如果是还用来做别的事情比如说发光 电解 等 那就只能用UI。
输电电路两端都有变压器的,那就不止有发热了 还有电与磁的能量转换。
损耗功率就是完成元件主要功能 外做其他功的消耗.
三、如何计算输电线路上损失功率?
如何计算输电线路上损失功率?
导线阻抗乘以平均计算负荷电流的平方即为损失功率,单位为焦耳,也可换算为KW。但导线的敷设形式不同,产生的感抗亦不同,计算复杂。一般查表获得。
四、高压输电线路中的线路损耗的计算方法
1、线损的概念及理论计算
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生的功率损耗.
1)单一线路有功功率损失计算
△P=I:R
式中:△P——损失功率,W;
I——负荷电流,A;
K--导线电阻,Q.
2)三相电力线路
线路有功损失为:
△P=A P^+△PB+△Pc=31酞
3)线路电阻的计算
考虑到线损的主要影响因素。