在电线线路的连接操作中,涉及到多股导线的接线操作时,会有多种连接方法供选择,这里总结了多股导线的三种连接方法,包括一字接头连接、T字接头连接等接线方法,供大家参考。
主要有三种连接方法,一是一字接头连接,二是T字接头的连接,三是倒人字接头的连接,一起来看下具体的连接步骤。
1、多股导线一字接头连接
(1)多股导线一字接头连接又叫自缠法,其方法与步骤:
① 先将绝缘层剥离,然后把两根导线的端头散开成伞状,散开长度一般为200~400mm,同时用钳子夹住、抻直每股导线。
② 两伞交叉在一起后两边合拢并用钳子敲打,使其紧紧结合在一起且根根理顺,如图1(a)。
图1,多股导线一字接头连接
③ 在交叉中点用同质单股裸线紧密缠绕50mm,其头部和尾部分别与两边合拢的线芯紧密结合,并从结合处挑起一根或两根线芯将其压住,然后用这挑起的线芯紧密缠绕合拢的线芯,缠绕圈与合拢线芯的中心轴线垂直,当挑起的线芯即将缠完时,将其尾部与合拢线芯紧密结合,并从结合处再挑起一根或两根线芯将其压住,再用这两根线芯去缠绕,重复上述动作以达到连接长度,如图1(b)。
④ 最后缠绕线芯的尾部约50mm,与合拢的线芯同样根数紧紧地绞在一起30~40mm,即小辫收尾,多余部分剪掉,然后用钳子将其敲打与导线并在一起,如图1(c)。
⑤ 修正接头,将其理直,包扎绝缘带。
⑥ 也可从交叉中心另用同质单股线芯缠绕,最后小辫收尾。
2、多股导线T字接头的连接
多股导线T字接头的连接步骤:
(1)先将绝缘层剥掉200~400mm并拉直,并将总线分支点的绝缘层也剥掉约200~250mm。
(2)将导线线芯分成两部分,并从原导线有绝缘层处分成T形,然后将其与分支点挨在一起。
(3)从中点开始向两边分别用上述缠法将其与总线缠绕,小辫收尾,或用同质单股线芯(线径应大于或等于多股线中每股的线径)绑线缠绕。
先把绑线成圈状,将端头拉直与挨在一起的线芯一端对齐并将其合拢到另一端,从这里拐一直角与合拢线芯垂直后向端头方向紧紧缠绕,并将自身也一同缠绕在内,线圈与之垂直,一直绕到末端,最后于自身的端头小辫收尾,这叫绑线法,如图2。
图2,多股导线T字接头的连接
3、多股导线倒人字接头的连接
多股导线倒人字接头的连接步骤:
(1)导线绝缘层的削剥同前,并将其散开撑直。
(2)将拉直后的线芯并在一起理顺,不得交叉,然后用一手掐紧。
(3)用自缠法或绑线法将其缠绕,最后小辫收尾。
(4)修整并包绝缘带,如图3。
图3,多股导线倒人字接头的连接
以上介绍了多股导线的几种连接方法,希望对大家有所帮助。