100米240平方铜芯电缆线损的范围
以380V电压长度100米电功率300KW240平方毫米铜芯电缆的电损耗计算为例,说明100米240平方铜芯电缆线损耗电:
推荐阅读:
1、线损是什么
2、线损的产生原因
3、线损的计算公式
4、低压线路线损的计算公式
假设负载电流600A计算,每根240平方铜芯电线的线阻值:
R=ρ×L/S=0.0172×100/240=0.007167(Ω)
每根240平方铜芯电线损耗的电压降:
U=RI=0.043×600=4.3(V)
末端线与首线(2根线)的损耗电压:
U=4.3×2=8.6(V)
3根相线(俗称火线)的损耗功率:
P=(I×I×R)×3=(600×600×0.007167)×3=7740.36(W)≈7.74036(KW)
100米2.5平方铜芯电线每个月消耗电量是多少?
一个家庭的电线约需要多少米,每百米2.5平方电线每个月消耗的电量是多少?
2.5的铜线在不用电时是不会产生损耗的,当用电时,会有一定的电阻,这个电阻产生的损耗和功率成正比。
当然,在功率小于3000时,这个损耗可以小到接近于0。
100米6平方铜芯电缆的电阻是多少?
6平方线 每千米的电阻大约3欧姆左右。另外,电阻是会随温度增高,但每度也就增加千分之几。
因此,0度是没问题,但20度的电阻肯定不对。
100米120平方铜电缆的电阻是多少?
电阻率 × 电缆长度 /电缆截面积 = 电缆直流电阻;
0.0172×100÷120=0.01433 Ω
附1,三相四芯35平方100米长电缆线他的铜重量是多少
35的电缆一般是3*35+1*25,既3根35+1根25的,这种线100米重:
(35*3+25平方毫米)*100米*8900公斤/立方米,单位统一后结果115.7公斤
如果是4*35,即4根都是35的,这种线100米重
(35*4平方毫米)*100米*8900公斤/立方米,单位统一后结果124.6公斤