电线电缆型号与规格的选用原则

作者:老电工时间:2020-06-02 14:36:26

有关电线电缆型号与规格,以及相关的选用原则,选用电线电缆时,关注电线电缆型号、规格 (导体截面)等要素,根据敷设条件与安全要求,选择不同规格与型号的电线电缆。

电线电缆型号规格的选用原则

在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。

1、电线电缆型号的选择

选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;

根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;

根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

2、电线电缆规格的选择

确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。

若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

一般电线电缆规格的选用参见下表

电线电缆规格

电线电缆规格

图:电线电缆规格选用参考表

说明:

1、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。

2、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。

3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格。

4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

5、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢