隔离开关不能分合闸怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:43:32编辑:老电工手机版>>
当隔离开关不能分闸时,可以从以下方面来查找原因并进行处理:
1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可进行拉闸操作。
2、支持瓷瓶和操作机构是否变形和移位。如果是,可找出障碍点。若障碍点在隔离开关的接触部位,则不得强行拉闸。否则,支持瓷瓶可能受到损坏面造成严重事故。

当隔离开关不能合闸时,可以采取以下处理措施:
1、轴销脱落、楔栓退出和铸铁断裂,造成刀杆与操作机构脱节。应停电整修和更换损坏的零件;如果不允许停电,可临时用绝缘棒操作,但应尽快安排计划进行检修。
2、由于传动机构松动,动、静触头的接触面不在一条直线上,引起隔离开关不能合闸,可参照问题《隔离开关动静触头合闸不一致怎么办》中介绍的方法进行处理。
相关问答低压断路器合闸失灵怎么办?

低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?

脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
怎么调整隔离开关?

怎么调整隔离开关?经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:42:02
怎么检修隔离开关?

怎么检修隔离开关?隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号。
时间:2021-11-05 10:40:27
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?

隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?

带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉、合隔离开关。在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔会发生误操作。
时间:2021-11-05 10:38:08
三相异步电动机不能反转怎么办?

三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
直流电动机不能起动怎么办?

直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03