脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-06 12:55:59编辑:老电工手机版>>
当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理:
1、线圈短路:更换线圈。
2、电源电压太低:更换电源或调高电压。
3、再扣接触面太大:重新调整再扣接触面。
4、螺栓松动:拧紧螺栓。

如果失压脱扣器不能使低压断路器分断,可以针对以下原因进行相应处理:
1、反力弹簧拉力变小:调整弹簧的弹力。
2、若为贮能释放,说明贮能弹簧拉力变小,应调整贮能弹簧。
3、操作机构卡死:查明原因并予以排除。