低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-06 12:57:38编辑:老电工手机版>>
当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换。
运行中的低压电器铁芯噪声很大的原因有很多,主要包括铁芯极面有污垢或不平,短路环断裂、机械部分卡住现象,触头压力过大,合闸线圈的电压过低等。

一般按以下步骤进行处理:
1、查明产生噪音的原因和部位。例如,如果交流接触器的铁芯产生很大噪声,先擦去铁芯极面上的污垢,然后在线圈通电后,用绝缘体(如木棒或手戴绝缘手套)推动铁芯进行检查。
2、用上述方法检查确定噪声部位后,对铁芯中接触面高的部位应使用锉刀锉低,以使动铁芯与静铁芯接触良好。这种锉修工作一般由具有丰富经验的工人来完成。
如果有精度较高的磨床,可将产生噪声的铁芯拆下,将动铁芯和静铁芯在磨床上研磨后再装上。注意,如果接触面中间有防剩磁的间隙,那么研磨时仍应磨出这一间隙,其值为 0.1~0.2 毫米(小值对应于小铁芯)。此间隙不可磨得太大,以免线圈的温升增高。
相关问答荧光灯不易启动怎么办?

荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?

低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?

低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:58:51
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?

脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
低压电器触头表面有损坏怎么办?

低压电器触头表面有损坏怎么办?当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿,相关处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-05 10:45:09
隔离开关不能分合闸怎么办?

隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?

隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
- 上一篇:脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?
- 下一篇:低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?





