低压电器触头表面有损坏怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:45:09编辑:老电工手机版>>
当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿;当触头接触面有尘垢之后,将不导电或很难导电,从而导致触头的接触电阻因接触面积减小而剧增,使温升高到不能允许的程度。所以,为了使触头正常工作,必须保证触头的表面平整、清洁。
如果触头表面烧毛、氧化有污垢和蚀痕等缺陷,那么就需要及时进行修整,以防止发生事故。

触头表面一旦氧化、烧毛或有污垢和蚀痕,应使用细锉在接触面上沿一个方向仔细锉平,但不能 “吃进” 过多(别锉过头),也不能改变接触面的原状。
此时,不能用砂纸研磨触头,以防止砂粒嵌入而使触头严重发热或损伤。
如果触头表面有灰尘和污物,或被电弧烧灼而出现烟薰状,那么可以用汽油、无水乙醇(C2H6O)或四氯化碳(CCl4)来擦冼。
针对低压电压触头表面的氧化层,可以用细锉轻轻磨去,但银或银基合金触头的氧化膜,可以不用清理,银的氧化膜不会影响导电。