隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:39:28编辑:老电工手机版>>
隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整:
1、旋松静触头固定座上的螺栓,调整固定座的位置,使动触头刀片正好插入刀口。动触头刀片插入静触头的深度不应小于刀片宽度的90%,但也不可过大,以防止刀片冲击绝缘子。此外,动触头刀片与静触头固定座的底部一般应保持 4~6 毫米间隙。
2、调整交叉连杆(或拐臂)的长度和操作绝缘子上的调节螺栓长度,使隔离开关动、静触头之间的距离符合技术规范的要求。可以避免动、静触头相互撞击,使三相触头合闸的同期性基本一致(对于 10 千伏及以下的隔离开关,三相合闸的同期性偏差允许不超过 5毫米)。

相关问答低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?

低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?

脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
隔离开关不能分合闸怎么办?

隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
怎么调整隔离开关?

怎么调整隔离开关?经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:42:02
怎么检修隔离开关?

怎么检修隔离开关?隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号。
时间:2021-11-05 10:40:27
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?

带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉、合隔离开关。在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔会发生误操作。
时间:2021-11-05 10:38:08
油断路器运行中自动跳闸怎么办?

油断路器运行中自动跳闸怎么办?当运行中的油断路器发生自动跳闸时,需要进行以下检查和处理工作:1、检查油断路器保护装置的动作情况,确认油断路器已断开。
时间:2021-11-05 10:36:58
- 上一篇:带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?
- 下一篇:怎么检修隔离开关?





