油断路器运行中自动跳闸怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:36:58编辑:老电工手机版>>
当运行中的油断路器发生自动跳闸时,需要进行以下检查和处理工作:
1、检查油断路器保护装置的动作情况,确认油断路器已断开。
2、检查油断路器油色有无变化,若有喷油、冒烟现象,应停电进行检修。
3、若油断路器两侧母线连接处过热变色,瓷瓶或瓷套管断裂,则应立即停电处理。

4、若有重合闸装置的油断路器自动跳闸、重合又不良,可查明原因并予以处理后恢复送电,此时不得强行送电。
5、无重合闸装置的油断路器自动跳闸之后,若未出现异常现象,可强行送电一次。若强行送电不良,应查明原因并作处理,才可以恢复送电。
注意,遮断容量不足的油断路器,禁止强行送电。
相关问答发电机电气保护动作跳闸的4大处理要点

有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-04-11 20:57:25
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?

低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?

脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
断路器气动操作机构中气压不足怎么办?

断路器气动操作机构中气压不足怎么办?当运行中的断路器气动操作机构的气压不足时,应马上采取以下措施,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:34:12
断路器中主回路电阻过大怎么办?

断路器中主回路电阻过大怎么办?当发现断路器主回路的电阻过大时,需要立即采取以下措施:1、检查各接触面的接触是否良好;下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:32:52
运行中断路器的红灯或绿灯不亮怎么办?

运行中断路器的红灯或绿灯不亮怎么办?断路器的红灯或绿灯不仅表示断路器的合断位置,还表示合闸回路或跳闸回路完好,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:31:12
家庭电路中使用断路器的优点有哪些?

家庭电路中使用断路器的优点有哪些?在家庭电路中已很少看到内装保险丝的闸刀开关,以及以前常用到的熔断器了,取而代之的为断路器(空气开关)。
时间:2021-10-27 21:21:41
- 上一篇:断路器气动操作机构中气压不足怎么办?
- 下一篇:带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?





