运行中断路器的红灯或绿灯不亮怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:31:12编辑:老电工手机版>>
断路器的红灯或绿灯不仅表示断路器的合断位置,还表示合闸回路或跳闸回路完好。
当发现运行中的断路器的红灯或绿灯不亮时,需要立即查明原因并进行处理。否则 ,就会影响值班人员对断路器的监视,从而导致发生故障时无法进行判断。
此外,当合闸回路或跳闸回路存在故障时,还会影响重合闸或发生故障时不能跳闸,造成事故扩大。

断路器红灯或绿灯不亮的常见原因:
1、灯泡损坏。
2、灯泡回路接触不良,附加电阻损坏。
3、断路器的辅助触点接触不良,跳、合闸线圈断线。
4、控制母线的熔体熔断。
故障检查处理方法:
进行检查时,先检查灯泡和附加电阻回路,再检查跳、合闸线圈和辅助触点回路。
检查工作应由两人进行,且要严格遵守《电业安全工作规程》,同时严防直流接地或短路。
相关问答3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
减压阀是什么装置,怎么使用?

有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?

荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?

怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?

当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
怎么来安装漏电保护器?

怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎么检修交流电磁铁?

怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
- 上一篇:怎么为检修后的35千伏变压器注油?
- 下一篇:断路器中主回路电阻过大怎么办?





