怎么来安装漏电保护器?
来源:电工天下时间:2021-11-08 13:21:47编辑:老电工手机版>>
在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:
1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
2、漏电保护器不应装在高温、潮湿或有大量粉尘的场所,也不能装在受阳光直射、有强烈振动或可能受到冲击的地点。
3、漏电保护器的外壳上一般标有电源端和负载端,应按此规定接线,切忌进、出线接反或旁接。

4、漏电保护器不应靠近大电流母线,并要远离交流接触器(一般不小于 20cm)。
5、不能将设备的接地线穿入漏电保护器的零序互感器内。
6、漏电保护器的动作电流大于15mA时,应将电气设备的外壳接地。
7、装好漏电保护器之后,不应以人体作试验,以防止发生触电事故。别外,不能用兆欧表在漏电保护器负荷侧的端子间测定绝缘电阻,以免兆欧表的高电压加在漏电保护器上。