在安装普通照明灯具,需要注意以下的问题:
1、灯具安装必须牢固(特别是吊灯),灯具重量在 3 公斤以上者,应固定在预埋的吊钩或蜾栓上。
2、普通吊线灯,灯具重量在1公斤以下,可以直接用软导线吊装;1公斤以上的应使用铁吊链吊装,软导线宜编插在铁链内,以防止导线承受拉力。
3、采用钢管作为灯具的吊杆时,钢管内径不应小10毫米,管内导线不得有接头。
4、固定花灯的圆钢吊钩,其直径不能小于灯具吊挂销钉的直径,且不得小于 6 毫米。
5、装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,需要有防止其碎裂后向下溅落的装置。
6、软线吊灯,在吊盒和灯头内应做结扣。
7、灯具内的导线不得有接头,灯具的金属外壳必须接地时,应有接地螺栓与接地网相连。
8、采用螺口灯头时,相线应接灯头顶心,零线接螺口,开关应能够切断火(相) 线。
9、各种灯具装在易燃结构部位或暗装在木制吊顶内时,在灯具周围要设有防火隔热装置。
10、同一室内成排安装的灯具,其中心偏差不应大于5毫米。
11、安装灯具时,应使灯具线条与室内建筑线条协调配合,保持整齐、美观。
12、固定灯具用的螺钉或螺栓不应少于两个;木台直径为 75 毫米及以下时,可用一个螺钉或螺栓固定。