怎么检修交流电磁铁?
编辑:老电工 | 已解答2021-11-08 12:25:43
交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:
1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
2、测量线圈的直流电阻是否符合铭牌值,最大误差不能超过 ±5% 。
3、通电后,定铁芯与可动衔铁接触是否紧密吻合,有无歪斜、动作不灵活现象。
4、三相电磁铁的三个线圈至接线端的接线极性是否正确,接线方法是否符合铭牌要求。
5、三相电流、电压是否平衡,电流相差不应大于 15%,电压相差不应大于 5% 。
6、双抱闸的电磁铁,两个制动电磁铁的动作是否一致。
7、电磁铁的出线端子、软导线、绝缘物与线圈固定是否牢靠。
8、电磁铁吸合时有无较大的嗡嗡声和其他异常杂音。