断路器气动操作机构中气压不足怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:34:12编辑:老电工手机版>>
当运行中的断路器气动操作机构的气压不足时,应马上采取以下措施:
1、迅速投入备用空气压缩机,检查供气系统的气压是否合格。如果气压过低,应进行充压。
2、使有故障的压缩空气系统停止运行,检查气压不足的原因,究竟是储气罐密封不良,还是自起动充压系统电路发生故障。
3、排除故障后,进行充压至合格,将修复的供气系统作为备用系统。
4、将处理故障的情况记入值班日志,以备后查。

如果运行中的断路器液压操作机构的液压降到零,则机构闭锁,既不进行分、合闸,也不自动打压。此时应首先用卡板将断路器卡在合闸位置上,再查找原因。在查明原因,排除故障之后,便短接零压微动开关常闭接点和电动接点及压力表所控制的继电器常闭接点(泵电动机回路中的接点)。此时,可以重新启动泵,打压完成后,先进行一次合闸操作(此时断路器已卡在合闸位置上),再打开卡板,进行正常操作。
如果不卡住断路器就打压,那么可能造成断路器慢分闸,触头产生电弧不易熄灭,从而就会导致断路器爆炸。