经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求。
隔离开关调整的项目主要有:
1、使隔离开关合闸,用0.05毫米塞尺检查触头接触是否紧密。对于线接触,应塞不进去;对于面接触,其塞入深度不应大于 4~6 毫米。否则,应对接触面进行锉修或整形,使之接触良好。
2、触头弹簧各圈之间的间隙在合闸位置时应不小于 0.5 毫米,且间隙应均匀。
3、在隔离开关组装好后,将其缓慢合闸,观察闸刀是否对准固定触头的中心落下或进入,有无偏卡现象。如果有,则需要调整瓷瓶、拉杆或其他部件,以消除缺陷。
4、隔离开关的闸刀张角或开距应符合要求,室内隔离开关在合闸之后,闸刀应有 3~5 毫米的备用行程,三相同期性应符合厂家要求。
5、检查辅助接点的切换是否正确,并研磨其接点,以确保接触良好。
6、隔离开关的闭锁装置要确保正确、可靠。