三相异步电动机不能反转怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-02 06:26:37编辑:老电工手机版>>
装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵。
在遇到这种故障问题时,先检査开关的接线是否正确和接触是否良好,若无故障,应进一步检査电动机是否缺相,尤其是空载或轻载电动机,需要仔细判断是缺相运行,还是正常运行。

为什么电动机缺相后不能反转?
电动机的换向开关是通过改变电源相序,以改变旋转磁场方向而使电动机反转的。
如果运行中的电动机某相的熔体熔断,那么该电动机就会变为单相电动机,此时即使改变电源相序,其旋转磁场方向仍然不变,所以电动机就不能反转。