电动机空载电流偏大或偏小
电动机的空载电流一般为额定电流的20%-50%,当出现空载电流偏大的情况时,需要进行以下检査:
1、定子绕组的相电压是否过高。可用交流电压表测量电源电压,如果经常超出电网额定电压的5%,可以向供电部门反映,请求进行调整;检査是否将 Y 形接线错接成三角形,若是,应予纠正。
2、电动机的气隙是否过大。可用内卡、外卡测量定子内径和转子外径。
3、绕组内部接线有无错误(如将并联线圈串联 ),若有,应予纠正。
4、定子绕组线径是否过小,重绕定子绕组时,往往选用线径过小的导线,应重新计算,并更换绕线。
5、定、转子的铁芯是否齐整。可打开电动机的端盖进行观察,若发现不齐,应予以调整。
6、装配质量是否合格,轴承润滑是否良好。二者若不合乎要求,将增加电动机本身的机械损耗,增大空载电流。
7、修理定子绕组时匝数是否足够或内部极性是否接错,若是,应重绕定子绕组并增加匝数,核对极性。
8、铁芯重量是否过小,铁芯材料是否合格。
9、绕组内部有无短路、断路或接地故障。应査出故障点,并进行浸漆、焊接或绝缘处理。
如果电动机的空载电流小于20%额定电流,那么说明电动机的空载电流偏小。修复后的电动机的空载电流偏小,可能是以下原因引起的:
1、定子绕组的线径太小,应选用与原绕组线径相同的导线。
2、接线错误,将三角形接线误为 Y 形接线,应纠正接线。
3、定子绕组内部接线有误,如两个并联绕组错接或串联,结果每相绕组的匝数增加一倍,造成空载电流下降到原来的1/4-1/6,即原来为6安的空载电流,错接后只有1-1.5安,同时输出功率也减少了1/2。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。