运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。
电动机温升过高的主要原因如下:
1、负载过大:电动机负载过大,将过载运行,应设法调整负载,使电动机在额定负栽下运行。
2、电源电压过高或过低:用交流电压表测量母线电压和电动机的端电压。电网原因:应向供电部门反映;接线错误:应予纠正;支路压降过大:应更换导线和缩短电动机与电源的距离。
3、三相电压严重不平衡:定子绕组相间或匝间短路,定子绕组接地。
4、转子导条太小:导条截面过小,使损耗增加而发热,可在停车后测试转子温度,并与其它部位比较来判断。
5、缺相运行:可先检査电动机的熔断器和开关状况,然后测量前部线路。
6、正反转起动过于频繁。
7、轴承润滑不良或卡锁:检査轴承室温度是否高于其他部位;检査润滑脂是否太少或干枯。
8、环境温度过高。
9、通风装置发生故障,风路堵塞。
10、散热片积灰太多,油垢太厚太重而影响散热。
如果电动机的温升高并伴随有电流增大现象,应检査前五项原因;如果温升高但电流值正常,则需要重点检査后五项原因。