电动机烧坏时热继电器不动作的问题
电动机已烧坏,而热继电器尚未动作,一般是由以下几种原因引起的:
1、热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。应按电动机的额定电流来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。
2、动作机构卡住,导板脱出。处理时要打开热继电器的盖子,检査动作机构,重新放入导板,并按动复位按钮,检査机构动作是否灵活。
3、热元件通过短路电流,双金属片产生水久性变形,电动机过载时热继电器无法动作,使电动机烧毁。此时应更换双金属片,并重新调整。
4、检修热继电器时,由于疏忽而将双金属片装反,或者双金属片和发热元件用错,当过电流通过热元件时双金厲片不能推动导板,电动机过负荷运行烧毁而热继电器不动作。处理方法:检査井调整双金属片的安装方向,或换上合适的双金属片和发热元件。
5、热继电器的整定值偏大,触头接触不良。处理方法:合理调整整定值,消除触头表面的污垢或氧化物。
6、电动机本身发生故障,如自冷风扇损坏和风道堵塞而造成散热不良,或环境温度过高,都可能导致电动机烧毁而热继电器不动作。这不是热继电器的缺陷,需要着手排除电动机的故障问题。