首页 > 用电知识 > 安全用电

电气设备火灾的扑救方法_带电灭火的注意事项

作者:老电工时间:2021-03-15 11:08:14

有关电气设备火灾的扑救方法,发电机和电动机的火灾扑救方法,变压器和油断路器火灾扑救方法,变、配电设备火灾扑救方法,封闭式电烘干箱内被烘干物质燃烧时的扑救方法,以及带电灭火的注意问题。

电气设备火灾的扑救方法

1、发电机和电动机的火灾扑救方法

发电机和电动机等电气设备都属于旋转电机类,这类设备的特点是绝缘材料比较少,这是和其他电气设备比较而言的,而且有比较坚固的外壳,如果附近没有其他可燃易燃物质,且扑救及时,就可防止火灾扩大蔓延。

由于可燃物质数量比较少,就可用二氧化碳、灭火器扑救。大型旋转电机燃烧猛烈时,可用水蒸汽和喷雾水扑救。

实践证明,用喷雾水扑救的效果更好。对于旋转电机有一个共同的特点,就是不要用砂土扑救,以防硬性杂质落人电机内,使电机的绝缘和轴承等受到损坏而造成严重后果。

2、变压器和油断路器火灾扑救方法

变压器和油断路器等充油电气设备发生燃烧时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。如果油箱没有破损,可以用于粉、1211、二氧化碳灭火器等进行扑救。

如果油箱已经破裂,大量变压器的油燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救。流散的油火,可用喷雾水或泡沫扑救。流散的油量不多时,也可用砂土压埋。

3、变、配电设备火灾扑救方法

变配电设备,有许多瓷质绝缘套管,这些套管在高温状态遇急冷或不均匀冷却时,容易爆裂而损坏设备,可能造成一些不应有的使火势进一步扩大蔓延。

所以,遇这种情况最好用喷雾水灭火,并注意均匀冷却设备。

4、封闭式电烘干箱内被烘干物质燃烧时的扑救方法

封闭式电烘于箱内的被烘干物质燃烧时,切断电源后,由于烘于箱内的空气不足,燃烧不能继续,温度下降,燃烧会逐渐被窒息。

因此,发现电烘箱冒烟时,应立即切断烘干箱的电源,并且不要打开烘干箱。不然,由于进入空气,反而会使火势扩大,如果错误地往烘于箱内泼水,会使电炉丝。隔热板等遭受损坏而造成不应有的损失。

如果是车间内的大型电烘干室内发生燃烧,应尽快切断电源。当可燃物质的数量比较多,且有蔓延扩大的危险时,应根据烘于物质的情况,采用喷雾水枪或直流水枪扑救,但在没有做好灭火准备工作时,不应把烘干室的门打开,以防火势扩大。

5.带电灭火

有时在危急的情况下,如等待切断电源后再进行扑救,就会有使火势蔓延扩大的危险,或者断电后会严重影响生产。这时为了取得扑救的主动权,扑救就需要在带电的情况下进行,带电灭火的注意事项:

1)必须在确保安全的前提下进行,应用不导电的灭火剂如二氧化碳,干粉等进行灭火。不能直接用导电的灭火剂如直射水流、泡沫等进行喷射,否则会造成触电事故。

2)使用小型二氧化碳、干粉灭火器灭火时由于其射程较近,要注意保持一定的安全距离。

3)在灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴、水枪喷嘴安装接地线情况下,可以采用喷雾水灭火。

4)如遇带电导线落于地面,则要防止跨步电压触电,扑救人员需要进入灭火时,必须穿上绝缘鞋。

此外,有油的电气设备如变压器。油开关着火时,也可用于燥的黄砂盖住火焰,使火熄灭。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读