带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

作者:老电工时间:2021-04-17 07:49:11

有关带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。

带电作业中个人防护装备技术指标

1、屏蔽服

根据GB 6568.1—2000《带电作业用屏蔽服》中规定,带电作业用屏蔽服按我国国家标准规定分两种类型,其特点是:I型,屏蔽效率高,载流容量小;II型,有与I型同样的屏蔽效率,但载流容量大。

500kV带电作业用屏蔽服,主要起屏蔽作用,故选I型即可。

屏蔽服的性能指标根据GB 6568.1《带电作业屏蔽服》规定,屏蔽服的性能指 标分布料和成衣两部分。

2、屏蔽服成衣指标

上衣、裤子、手套、短袜,分别测量任意两个最远点之间的电阻,均不得大于15Ω。

整套服装:各最远端点之间的电阻不得大于20Ω。

在规定的使用电压等级下,衣内胸前,背后处以及帽内头顶处等三个部位的体 表场强均不得大于15kV/m。

人体外露部位(如面部)的体表局部场强不得大于240kV/m。

屏蔽服内流经人体的电流不得大于50μA。

对屏蔽服通以规定的工频电流,并待一定时间的热稳定后,其任何部位的温升不得超过50度。

3、导电鞋和导电眼镜

导电鞋是用导电胶做底,底面衬以屏蔽布料,再引出一根金属线与屏蔽裤的加筋线相连,使屏蔽服对人体形成一个完整的屏蔽面,并实现了有效的接地。

导电鞋的电阻值不应大于500Ω。如发现导电鞋电阻过大时,可按下图自行检测。 

图2,导电鞋电阻的测量示意图

1:测试电极接线柱(黄铜)、2:钢球(直径4mm)、3:测试电极(黄铜平板电极)、4:电阻表(阻值量程1~1000Ω)

导电眼镜是在镜片上喷涂一层透明的导电膜。需注意的是眼镜的镜架、镜片必须全部喷镀,使其连成一体,以免出现电位差,造成对脸部或耳部的电击。

静电防护服:静电防护服比屏蔽服防护等级要低,它所用的金属纤维较屏蔽服少,经纬密度稀,屏蔽效率也较低。它主要用于登塔、巡视(变电和线路)人员。

根据保护人身安全要求,推荐采用下列指标的静电防护服:

布料:屏蔽效率28dB。

电阻:300Ω。

成衣:整套衣服电阻1000Ω。

衣服内电场强度≤15KV/m。

衣服内流过人体的电流≤5μA。