首页 > 用电知识 > 安全用电

电磁辐射的防护要求

作者:老电工时间:2022-02-08 15:11:32

电磁辐射防护要求

为了防止电磁辐射的危害,需要采取屏蔽、吸收等预防措施。

屏蔽分为主动场屏蔽和被动场屏蔽二种:

1、主动场屏蔽是指将辐射源置于屏蔽体之内,将电磁场限制在某一范围内,使其不对屏蔽体以外的工作人员或仪器设备产生有害影响的屏蔽方式。

2、被动场屏蔽是指屏蔽室、个人防护等屏蔽方式。

用于高频防护的板状屏蔽和网状屏蔽均可以使用铜材、铝材或钢材制成,在特殊环境下可以采用双层屏蔽。

屏蔽上孔洞直径不能超过电磁波波长的1/5,缝隙宽度不能超过电磁波波长的1/10。 如果在板状屏蔽上涂上一层有微小的颗粒材料,可以减少电磁渡的反射,从而能更加有效地吸收电磁波的能量,构成一层吸收屏蔽。

高频接地的接地线不能太长,接地线长度最好限制在电磁渡波长的1/4之内。如果无法达到这一要求,也需要避免渡长为1/4的奇数倍。高频接地线宜采用多股铜线或多层铜皮制成,屏蔽接地只宜在屏蔽的一点与接地体相连。

另外,还可以利用电磁波能在波导管内自由传播的特点,人为改变可能传播电磁渡的金属管的几何尺寸和几何形状,以便抑制电磁渡的泄漏;或者利用谐振,消耗辐射能量。

注意改进高频设备及其馈线的设计,以减小其有效的辐射功率,同时要注意作业场所高频设备的合理布局,以减轻电磁波的干涉、反射和二次发射。

电磁辐射的基本概念,电磁辐射的产生条件

电磁辐射是指电磁能量从辐射源发射到空间,在电场与磁场之间以波阻抗联系交变在空间以电磁波的形式传播的能量流现象。电磁辐射能量的大小与波源的频率有关,频率越高,即波长越短越容易产生电磁辐射,从而形成电磁波。

箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读