防止电磁辐射的有效措施

作者:老电工时间:2022-02-08 14:56:17

在电磁场中对人体最大的危害,无疑就是电磁辐射了,电磁辐射会危害人体的多个系统,长时间暴露在电磁辐射下可能让人患上各类疾病,这里分享下防止电磁辐射的有效措施,供大家参考。

电磁辐射的预防措施

1、屏蔽

1)静电屏蔽:静电屏蔽又称为电场屏蔽,用于屏蔽电场。

2)磁屏蔽:主要用于低频,多使用高磁导率的铁磁材料,如铁、硅钢片、坡莫合金等。

3)电磁屏蔽:多使用低电阻金属,如铝、铜或铜镀银等。

4)吸收屏蔽:对微波电磁场,为防止泄漏,除采用一般屏蔽措施外,还可采用抑制电磁场泄漏和吸收电磁场能量的办法,如用石墨粉、铁粉、合成树脂等材料制成吸收屏蔽。

2、高频接地

1)高频接地包括高频设备外壳接地和屏蔽接地,高频接地除应符合电气设备接地的一般要求外,还需要符合高频接地的特殊要求。

2)高频接地线宜采用多股铜线或多层铜皮制成,以减少接地线的自感和涡流损耗。高频接地线不宜太长,长度最好限制在波长的1/4以内。

3)对于屏蔽接地,只适合在屏蔽装置的某一点与接地体相连。如果同时几点接地,那么由于各点情况不完全相同,很可能会产生有害的不平衡电流。

3、加强维护与安全操作

为了保证高频和微波设备安全运行、工作人员免受电磁辐射的伤害,现场必须具备较完善的控制装置与设施,拥有一套完整的操作规程。在平时要加强设备维护和操作人员的安全教育,工作人员要牢记维护与操作的安全注意事项:

1)按设备要求认真执行开机和关机的控制程序,不能改变操作规程的严格规定。

2)不得随便拆除或改变设备的控制线路,发现损坏需要及时更换。

3)定期检查保护装置并保持灵敏可靠,不能随意更换定值,如有问题要及时修复。

4)因设备机箱内有高压,运行中不得将机箱门打开,以防止万一疏忽引起触电。

5)运行中发现原件损坏应及时更换,严禁短接使用,以防止再造成其他元件损坏。

6)设备上的信号与仪表应能正确指示,不允许轻视其指示作用而单凭经验办事。

7)保护装置的接地系统每月检查一次,每半年测量一次接地电阻,确保始终良好。

8)高频或微波设备的遮拦及屏蔽装置应经常处于完好状态,不准随便移动或拆除。

9)在高频或微波设备工作过程中,绝不允许进入遮拦内进行检修或其他任何工作。