首页 > 用电知识 > 安全用电

带电灭火时要注意哪些问题

作者:老电工时间:2022-02-08 14:55:21

带电灭火的注意事项

在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项:

1、使用二氧化碳、四氯化碳、1211、干粉灭火器。这类灭火器的灭火剂不导电,可用于带电灭火;泡沫灭火器的灭火剂有一定的导电性,严禁用于带电灭火。

2、灭火器机嘴及人体与带电体之间应保持足够的安全距离。对带电体的最小允许距离:10kV为40cm,35kV为60cm。

3、高压电气设备或线路导线断落地面发生接地时,需要划出一定警戒范围来防止跨步电压触电;室内扑救人员不得进入距故障点4m以内,室外不能进入8m以内。如果必须进入以上范围时,则必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时必须戴绝缘手套。

4、用水枪灭火时易采用喷雾水枪,必须采取安全措施,比如戴绝缘手套、穿绝缘靴等进行操作。水枪喷嘴要可靠接地,接地线可采用截面为2.5~6m㎡,长20~30m的编织铜软导线,接地极可用临时打入地下长1m左右的角钢、钢管或铁棒。水枪灭火时,水枪喷嘴至带电体距离:110kV须大于3m,220kV须大于5m。

5、用四氯化碳灭火时,灭火人员要站在上风侧以防中毒,灭火后注意通风;扑救架空线路火灾时,人体应与带电导线间的仰角不大于45°并站在其外侧,以防止导线断落引起触电;未穿绝缘靴的工作人员应注意防止地面的水渍导电而发生触电。

6、遇到变压器、油断路器、电容器等油箱破裂,火势很猛时,必须立即切除电源并将绝缘油导入贮油坑。坑内的油火可以采用干砂或泡沫灭火器灭火;地面的油火不准用水灭火,以防止油火漂浮水面而扩大。另外,还需要防止燃烧着的油流入电缆沟内引起蔓延。

7、电动机着火时,为了防止轴和轴承变形,需要慢速转动并用喷雾水枪扑救,以使其均匀冷却。或者采用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器扑救。但不能使用干粉、干砂或泥土灭火,以免造成电机绝缘和轴承受损。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读