在电焊设备与电焊的使用过程中,一定要做好安全防火工作,避免一些火灾事故的发生。本文介绍了电焊设备与电焊的防火措施,防火无小事,希望大家多重视。
电焊设备应保持良好状态。电焊机和电源线的绝缘要可靠,焊接导线应采用紫铜芯线,并要有足够的截面,以保证在使用过程中不因过载而损坏绝缘。导线有残破时,应及时更换或处理。
电焊导线与电焊机、焊钳连接应用螺栓或螺母,应拧紧,并避开可燃和易燃易爆物。
电弧焊接操作时,经常接触电气设备,所以电焊工应了解和掌握与本工程有关的电气设备的构造、原理,熟练掌握其基本操作、维护及安全用电知识。
制订各种安全用电的规章制度,严格执行安全操作规程和交接班制度,建立岗位责任制。
电弧焊接应在专门的建筑物内进行。严禁利用厂房的金属构件、管道、轨道或其他金属物作导线使用。
1、安全用电
注意防水、防潮、防电路破损,以免触电。
2、防火与防爆
(1)在焊接现场要有防火装置。
(2)禁止在易燃易爆物品附近进行焊接。
(3)严禁焊接有可燃性液体和可燃性气体及具有压力的容和带电设备。
(4)对于存有残余油脂、可燃液体和易燃气体的容器,应先用蒸汽吹洗或碱水冲洗,然后开盖检查,确保冲洗干净时才能进行焊接。另外对密封容器不准进行焊接。
(5)在周围空气含有可燃气体和易燃粉尘的情况下严禁焊接作业。
1.没有焊工合格证的人不得进行焊割工作,在训练过程中,应有合格焊工在场指导。
2.电焊机外壳必须接地,接地线应牢固地接在被焊物体上或附近,防止产生电火花。
3.禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。
4.严禁将焊接导线搭放在氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器、煤气、液化气等设备和管线上。
5.乙炔和氧气软管在工作中应防止沾染油脂或触及金属熔渣。禁止把乙炔和氧气软管放在高温管道和电线上。不得把重物、热物压在软管上,也不得把软管放在运输道上,不得把软管和电焊用的导线敷设在一起。
6.焊工作业应严格执行电焊、气焊“十不焊”制度。电焊、气焊“十不焊”如下:
(1)不是电焊、气焊工不能焊割。
(2)重点要害部位及重要场所未经消防安全部门批准,未落实安全措施不能焊割。
(3)不了解焊割地点及周围情况(如该处能否动用明火,有否易燃易爆物品等)不能焊割。
(4)不了解焊割物内部是否存在易燃、易爆的危险性不能焊割。
(5)盛装过易燃、易爆的液体、气体的容器(如气瓶、油箱、槽车、贮罐等)未经彻底清洗,排除危险性之前不能焊割。
(6)用可燃材料(如塑料、软木、玻璃钢、谷物草壳、沥青等)作保温层、冷却层、隔热等的部位,或火星飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前不能焊割。
(7)有压力或密闭的导管、容器等不能焊割。
(8)焊割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前不能焊割。
(9)在禁火区内未经消安全部门批准不能焊割。
(10)附近有与明火作业有抵触的工种在作业(如刷漆等)不能焊割。
7.地下室、隧道及金属容器内焊割作业时,严禁通入纯氧气用作调节空气或清扫空间。
8.储存气瓶的仓库应具有耐火性能,门窗应向外开,装配的玻璃应用毛玻璃或涂以白漆;地面应该平坦不滑,撞击时不会发生火花。
9.容积较小的仓库(储存量在50个气瓶以下)与其他建筑物的距离应不少于25m;较大的仓库与施工及生产地点的距离应不少于50m,与住宅办公楼的距离应不少于100m。
10.储存气瓶仓库周围10m以内,不得堆置可燃物品,不得进行锻造、焊接等明火工作,也不得吸烟。
11.仓库内应设架子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不得超过1.5m。
12.使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直固定放置。安设在露天的气瓶,应用帐棚或轻便的板棚遮护,以免受到阳光曝晒。
13.乙炔气瓶禁止放在高温设备附近,应距离明火10m以上,使用中应与氧气瓶保持5m以上距离。
14.乙炔气瓶上应有阻火器,防止回火并经常检查,以防阻火器失灵。
15.乙炔管道应装薄膜安全阀,安全阀应装在安全可靠的地点,以免伤人及引起火灾。
16.乙炔发生器应放置在距离明火至少10m以上,不得放置在高压电线下面,不得进入机房,不得放置在太阳下曝晒,乙炔发生器附近严禁吸烟。
17.在放置固定式乙炔发生器的房间里,应采用防爆型的电气设备;同时,在房间内不得采取明火方法采暖,应采用蒸汽和热水采暖设备,且应与发生器至少相距1m。
18.乙炔发生器及其连接部件不得漏气,检查时应用肥皂水,禁止用火。
19.制造乙炔发生器的材料和零配件,不得使用纯铜(紫铜),以免发生乙炔铜的危险,可采用含铜70%以下的合金。
20.储存电石的仓库必须干燥、防水、防潮,应为二级耐火等级,仓库内不得设自来水管和取暖管道,并与乙炔发生器隔开。仓库内照明应采用防爆型电气装置。
21.交直流电焊机冒烟和着火时,应首先断开电源。着火时应用二氧化碳、1211灭火器灭火。
22.电焊软线冒烟、着火、应断开电源,用二氧化碳灭火器或水沿电焊软线喷洒灭火。
23.乙炔发生器、电石发生着火,应使用二氧化碳、干娄灭火器或干砂进行灭火。禁止用水、泡沫灭火器灭火。
以上介绍了电焊设备与电焊的防火措施,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。