电热水器插头烫什么原因

作者:老电工时间:2021-01-23 19:50:25

电热水器插头烫的原因

电热水器插头发烫有多种原因,一是插座与插头接触不好,二是插头的电线太细,应进行全面检查,以排查具体的故障原因。

热水器的功率比较大,至少在2000W以上,对电线、插头和插座的要求是比较高的。初步考虑是插座与插头接触不好导致的。先看一下,热水器的插头插到插座上,是否会有松动。

如果热水器的插头与插座接触不好,容易打火,这样插头就会生热。检查的时候,可以仔细听一下,是否有滋滋的打火声音。另外,热水器的插头如果很容易拔下来,这样接触肯定也不太好。

另外,热水器插座的电源线太细,也会生热。正常情况下,热水器配套的电源插座,至少要使用4平方的铜线,并且要有地线。如果2.5平方的铜线,插座和插头都会生热。建议拆开插座检查一下电源线的粗细。

对于即热型的热水器,不建议使用插头。即热型的热水器,功率通常在5000W以上,使用插头插到插座上会生热,容易引发安全事故,必须用空气开关

插头和电源线是厂家配置的,应该完全没有问题,所以可以肯定的说,插头发热烫手的一个原因是接触不良造成的。长时间使用,经常拔插导致插座的弹簧松弛或者插头的金属片松动。

另外,热水器的发热管老化或有部分损坏,或者结垢太多导致发热管电阻增大,从而导致电流增大。因为水垢是热的不良导体,有时还会导致发热管爆管。

建议检查热水器的镁棒,看下是否已经消耗殆尽,镁棒的主要作用是和水中的杂质产生反应,避免热水器内胆和发热管结垢。同时,应检查发热管的电阻和绝缘,避免漏电造成人身伤害。