首页 > 用电知识 > 安全用电

家中没有地线热水器的地线能否接入墙里

作者:老电工时间:2022-05-02 15:57:14

有关卫生间安全接线的知识,家中没有地线,在卫生间安装热水器时,能不能将热水器的地线接到墙里面,答案是绝对不可以的,那么不能将地线接入墙里的原因是什么,下面具体来了解下。

热水器的地线能不能接入墙里

有些“电工”师傅把热水器装好后,在墙上打一个拉爆螺丝或者钉一个钉子,最后把地线(或等电位线)接上。这种做法没有任何意义,并且存在严重的安全问题。

为什么地线接入墙里起不到作用?

先了解一下地线的工作原理,如下所示,这是一个采用保护接地的供电系统。

当热水器漏电时,电流会通过热水器外壳、接地线流向大地,再通过变压器接地点回到变压器。如图红笔所示:

假设因某种原因(比如漏电开关坏了),漏电开关没有跳闸。下面来计算一下热水器外壳有多少电压,人触摸到会不会有危险?

根据相关要求,保护接地电阻(即接地线接地电阻)最大不允许超过4Ω,工作接地电阻(即零线接地电阻)最大不允许超过4Ω。以最大值4Ω来计算,那么情况如下:

此时,保护接地电阻和工作接地电阻串联在火线和零线之间,根据串联电路特点,电压分配和阻值成正比,电阻越大,分得的电压越高。由于两个接地电阻都是4Ω,所以保护接地电阻刚好分走一半电压,即110V。

如果接地不良、保护接地电阻变大,那么设备外壳对地电压就会上升,对人体的威胁就会变大。如果接地电阻上升到无限大,那火线电压几乎全部在设备外壳上。此时有地线和没有地线,没什么区别。

像房屋的墙体一般都是由砖和水泥组成,通常情况下都比较干燥,几乎不导电。所以在墙上打一个拉爆螺丝作为接地体,简直是掩耳盗铃,没有任何意义。

可能有人会说墙里面有钢筋,钢筋的导电性能很好。但是,拉爆螺丝并没有和墙体钢筋可靠连接,所以起不到保护作用。退一步说,即使拉爆螺丝和墙体钢筋相连,但是墙体里的钢筋也不一定和大地可靠连接。

地线应该怎么做?如果家里没有地线,那接地线应该怎么做?

以下是标准做法:

1、找一合适地方,最好阴凉潮湿处,然后在地上挖一个0.5米深的坑;

2、再找一条2.5米长的圆钢或者角铁尾端应削尖作为接地体;

3、把接地体砸入大地,顶部仅露出一部分供焊接地线;

4、从接地体顶端引出地线,并把挖出来的土回填。

做好之后,用接地电阻仪测量一下接地电阻,接地电阻越小越好,4Ω及以下即为合格。如果接地电阻偏大,则需要在5米远的地方再砸一个接地体并联起来,或者采用深埋或者换土等方法降低接地电阻。

注意,如果家里没有地线,为了安全起见,请务必断电洗澡,以免造成触电事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读