家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

作者:老电工时间:2022-06-22 15:41:08

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?

解答:

家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。

地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。

流过地线的漏电电流通过大地返回变压器的中性点,在零线上产生零续电流,漏保将零序电流信号放大后推动漏保动作,其动作电流为0.03A。

所以,家用电器需要接地线,当漏电电流达到脱扣电流后,漏电开关才会跳闸,脱扣电流在30MA以上保证不了人身安全,30MA以下才能保证。

接地线主要用于带金属壳体的用电设备金属部分与大地可靠连接,一旦设备发生故障外壳带电,漏电开关就会瞬间跳闸。没有地线时,当触摸到带电部位时会触电,人体流过的电流达到脱扣电流,漏电开关就会发生跳闸,一个是直接跳闸,一个是触电后跳闸,你认为哪个安全?

如果没有地线,人接触带电的物体时,电流经过人体才能入地,即使漏保可以跳闸,也会造成不同程度危害。为了防止电器设备漏电,只是在电器金属外壳上按地,也是可以防止或减少触电的可能。

可见没有漏保时必须要有一个合格的接地线,安装了漏保又有合格的接地线,对人体安全又多了一层安全保障。有漏电保护器必须要有合格的接地线,没有合格的接地线,这是万万不行的。没有合格的接地线,只有漏保,当人体触电时会造成极大的危险。