【工作票】送电电力线路第一种工作票(样票)

作者:老电工时间:2021-02-20 08:57:43

有关送电电力线路第一种工作票(样票),包括工作负责人、工作班人员、工作的线路与设备名称、工作任务等填写内容,送电电力线路工作票的样票参考。

 送电电力线路第一种工作票(样票)

 

附票5(A)

送电电力线路第一种工作票(样票)

单位 送电工区 编号 2005-05-12-01

1.工作负责人(监护人) 王×× 班组 检修一班

2.工作班人员(不包括工作负责人)李×× 陈×× 赵×× 周×× 吴××

孙×× 张×× 共 7 人。

3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号)

3911渭沣Ⅰ (右线路)

4.工作任务

工作地点或地段

(注明分、支线路名称、线路的起止杆号)

工作内容

3911渭沣Ⅰ线1#、3#、33#、53#

停电更换耐张串零值绝缘子

330kV沣河变终端杆门形架处

架空地线断股消缺

 

 

 

 

 

 

5.计划工作时间

自 2005 年 05 月 12 日 08 时 30 分至 2005 年 05 月 12 日 18 时 0 分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路):

3911渭沣I线转入检修状态:1.拉开渭河电厂变渭沣Ⅰ开关及其两侧刀闸;2.拉开沣河变沣渭Ⅰ开关及其两侧刀闸;3.合上渭沣Ⅰ、沣渭Ⅰ接地刀闸;4.在渭沣Ⅰ开关及线刀闸、沣渭Ⅰ开关及线刀闸的各哲作处挂“禁止合闸,线路有人工作“标示牌

6.2保留或邻近的带电线路、设备:相邻的3962渭沣Ⅱ线 (左线路 )带电

 

6.3其它安全措施和注意事项:1.得到许可工作的命令后,在工作地段两端验电挂接地线各一组。2. 渭沣Ⅰ色标为红色。3.使用个人保安线。4.对更换的新绝缘子进行绝缘测试,合格后方可使用。

 

6.4 ××变电站的安全措施及注意事项:

中国

1.合上渭沣Ⅰ线地刀闸,在渭沣Ⅰ线刀闸把手挂“禁止合闸,线路有人工作”标志牌。

2.与渭沣Ⅰ相邻的×××间隔和×××间隔带电,防止人员误登。

3.在渭沣Ⅰ线门型架构爬梯上挂:“从此上下”标示牌。

6.5工作班组应挂的接地线

线路名称

及杆号

渭沣Ⅰ

1#后侧

渭沣Ⅰ

54#

 

 

 

 

接地线编号

1#

2#

 

 

 

 

工作票签发人签名 许×× 2005 年 05 月 11 日

工作负责人签名 王×× 2005 年 05 月 11 日 17 时 0 分收到工作票

7. 确认本工作票1~6项,许可工作开始

许可方式

工 作

许可人

工作负责人签 名

许可工作的时间

电话

李××

王××

2005 年 05 月 12 日 09 时 15 分

至 2005 年 05 月 12 日 16 时30 分

 

当面

张××

王××

2005年5月12日10时15分

 

 

 

 

 

8. 确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作班组人员签名

李×× 陈×× 赵×× 周×× 吴×× 孙×× 张××

 

9.工作负责人变动情况

原工作负责人 离去,变更 为工作负责人

工作票签发人 年 月 日 时 分

工作人员变动情况:(增添人员姓名、变动日期及时间)

 

 

 

 

工作负责人签名

10.工作票延期

有效期延长到 年 月 日 时 分

工作负责人签名 年 月 日 时 分

工作许可人 年 月 日 时 分

11. 工作票终结

11.1 现场所挂的接地线编号 1#、2# 共 2 组,已全部拆除、带回。

 

11.2 工作终结报告

终结报告的方式

许可人

工作负责人签名

终结报告时间

电话

李××

王××

2005年05月12日16时0 分

当面

张××

王××

2005年05月12日12时10分

 

 

 

 

12.备注

(1)指定专责监护人 李×× 负责监护3911渭沣Ⅰ线1#、3#、33#、53#停电更

换耐张串零值绝缘子工作的塔上操作 (地点及具体工作)

(2)其它事项: 感应电较强,塔上操作人员应在操作前,加挂接地线。

(3)补充安全措施:工作班人员应在工作许可人监护人在渭沣Ⅰ间隔相邻带电间隔挂遮栏及“止步,高压危险”标示牌。