首页 > 用电知识 > 安全用电

照明线路漏电的原因,照明线路漏电故障的检测方法

作者:老电工时间:2020-05-10 06:18:47

在照明线路中有漏电问题时,切不可掉以轻心,一定要快速查找漏电的故障位置,然后排除漏电故障,这里说一说照明线路漏电的原因,以及用万用表检测照明线路漏电的方法,供大家学习。

照明线路漏电的原因

引起照明线路中漏电问题的几大原因:

1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;

2、线路经长期运行,绝缘老化变质;

3、线路受潮气侵袭或被污染,有绝缘不良的问题。

照明线路漏电的检测方法

1、判断是否漏电

指针式万用表的R×10k档,测量线路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流档(相当于电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。

如果有电流,则说明存在漏电现象。

2、漏电位置的检测

确定线路漏电后,按以下步骤检查。

(1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电。

检测方法:切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。

(2)确定漏电范围。

取下分路熔断器或拉开断路器,若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零,则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则说明是总线、分路均有漏电。

(3)找出漏电点。

经上述检查,再依次断开该线路灯具的开关,当断开某一开关时,电流表指示返零,则该分支线漏电;若变小,则这一分支线漏电外,还有别处漏电;若所有灯具开关断开后,电流表指示不变,则该段干线漏电。

依次把事故范围缩小,便可进一步检查该段线路的接头、以及导线穿墙处等地点是否漏电。

找到漏电点后,应及时消除漏电故障。负载端开始往前端一步步检测,查看工作是线路造成还是元件造成的,就可以判断出来了。

排除短路故障点后,装接合格的熔丝,然后再送电。

以上介绍了照明线路漏电的主要原因,以及检测照明线路漏电的常用方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读