零线漏电导致家里电压升高怎么办

作者:老电工时间:2022-06-17 11:24:49

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。

零线漏电导致电压升高的问题

在正常使用的情况下,零线上是没有电压的,即使有电压也很低,在使用过程中不会影响正常使用,可以忽略不计。零线上带有电压有时电压很高,多是在变压器的接地极和变压器中性点引出线接触不良引起的。

单相负载回路电流无法与大地同电位,回路电流只能回到变压器中性点,由于三相负载极不平衡造成零点漂移,中性点电压不等于零零电压,所以零线带电。

零线带电电压高低,取决于变压器中性点和接地极接触情况有关,接地电阻一般要求4Ω以下。

在接地良好的情况下,零线不会产生电压,接触不好会带电,彻底断开零线带电电压很高,有时能达到300V左右。

如果零线、变压器中性点和地线三线彻底断开,零线电压可以升至380V,此时220V的家用电器由小功率至大功率,则会受到灭顶之灾。如果发现电灯比平时亮很多或爆炸,其它大功率电器工作不正常,则需要抓紧拉闸停电,以免造成不必要的损失。

第二种零线带电形式:家用电器全部无法使用,用测电笔测试火线零线都有电,用万用表测量火线、零线间却无电压,可以确认是从入户总电箱或分电箱零线断路引起的。这种零线断线不会导致家用电器损坏,但不能正常使用。

如果总零线带电,则需要电告电力部门前来抢修,由此导致的损失,电力部门应根据有关规定进行培偿。如果进户线出现问题,则需要找合格的电工上门修理。

火线零线漏电有什么区别

有关漏电的小知识,火线零线漏电的区别是什么,准确来说应是火线、零线漏电,或者零线、地线带电,地线本身与大地连通处于零电位,不存在是否漏电的说法,一起来看下火线与零线漏电的区别。