有关倒闸操作流程及操作票的管理,包括停电倒闸操作流程,审核操作票,送电倒闸操作流程,审核送电操作票,操作结束汇报及记录,操作评价等。
1、值班调度员下达操作预令
2、值班负责人接受操作预令
2.1 做好记录、录音
2.2 复诵操作预令
2.3 与调度确认是“逐项令”还是“综合令”。
2.4 正确使用规范术语
目的:防止误下令和误接令,确保调度指令的正确性
3、值班负责人审核操作任务的可行性
3.1 操作任务是否符合系统运行方式的条件,操作后对系统运行方式的影响
3.2 是否满足工作票的要求和操作现场的条件
3.3 操作时间是否足够
目的:确保系统安全稳定运行
4、拟票
4.1 值班负责人指定拟票人
4.2 根据操作预令、模拟盘(电子图)、典型操作票拟票
4.3 确保操作票合格
目的:任务明确,思路清晰,正确拟票
5、审核操作票
5.1 操作任务是否与操作预令任务一致
5.2 操作票操作项目是否正确
5.3 是否与实际运行方式和现场设备状况相符
5.4 审查操作票人员签字
目的:检查操作票的正确性及对操作票的正确性负责
6、进行操作危险点分析和制定控制措施
6.1 根据操作人员的技能水平和精神状况进行分析
6.2 根据操作任务的重要和复杂程度确定危险点进行分析
6.3 根据设备状况和场地环境确定危险点进行分析
6.4 根据分析情况制定相应控制措施
6.5 危险点分析及控制措施操作组人员必须熟悉和掌握
目的:防止人身事故和误操作事故
7、操作前准备
7.1 有关记录、卡的准备
7.2 操作用具的准备
7.3 安全工器具的准备
7.4 钥匙(操作用的及有关门的钥匙)的准备
目的:防止漏拿操作用具、安全工器具延误操作时间,防止违章操作
8、值班负责人联系调度
8.1值 班负责人联系值班调度员汇报操作准备完毕
8.2 接受调度操作指令
8.3 重复指令并做好记录(录音)
8.4 正确使用规范术语
目的:通知值班调度员操作准备完毕,可以实施操作
9、实际操作
9.1 值班负责人发布操作命令
9.2 一组操作人员只能发给一份操作票
9.3 模拟操作
9.4 第二监护人持风险分析卡及控制措施对危险点进行重点监护
9.5 操作人员在操作全过程中严格按照规范化标准化行为操作
9.6 严禁操作人员失去监护操作,监护人亲自动手操作
9.7严禁私自解除防误闭锁装置操作
9.8 操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为
9.9 操作人员在操作全过程中应严格遵守操作纪律
目的:规范操作行为,防止误操作
10、复查
10.1 全部操作完毕,监护人、操作人应全面复查被操作设备的状态、仪表、信号、位置指示等应正确
10.2 操作票执行是否有漏项
10.3 校对模拟图盘(电子图)
目的:防止漏项或误操作
11、操作结束汇报及记录
11.1 监护人将执行完的操作票交回值班负责人,汇报操作完毕
11.2 值班负责人审核无误后,向调度值班员汇报本次操作任务操作完毕,在汇报过程中要使用规范术语,详细做好记录(录音)
11.3 值班负责人汇报完毕在操作票上填写操作终了时间
11.4 在操作票终止符号上盖“已执行章”
11.5 正确填写有关记录
目的:确认执行操作票的正确性,汇报操作结束
12、操作评价
12.1 由值班负责人组织进行本次操作的评价
目的:总结经验、纠正不足、杜绝今后
二、送电倒闸操作流程
1、工作结束
2、检修设备验收
2.1 检修设备经试验、验收合格无缺陷
2.2 检修设备已恢复到检修前状态
目的:防止操作票与检修设备状态不一致造成误操作
3、汇报值班调度员检修设备具备送电条件,可以送电
4、值班调度员下达操作指令值班负责人接受操作预令
4.1 做好记录、录音
4.2 复诵操作预令
4.3 与调度确认是“逐项令”还是“综合令”。
4.4 正确使用规范术语
8.1 值班负责人联系值班调度员汇报操作准备完毕
9.7 严禁私自解除防误闭锁装置操作
9.8 操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为
9.9 操作人员在操作全过程中应严格遵守操作纪律
目的:规范操作行为,防止误操作
10、复查
10.1 全部操作完毕,监护人、操作人应全面复查被操作设备的状态、信号、位置指示等应正确
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
08-31
08-04
02-20
02-17
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
01-29
01-29
01-29
01-29