有关操作票的填写要求及相关注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
1、操作票是保证人身安全、防止误操作(错拉、错合,带负荷拉合隔离开关及带地线合闸等)的主要措施。变(配)电所、变电站及配电室的一切倒闸操作均应填写操作票。
2、填写操作票必须以命令或许可作为依据。命令的形式可分为书面命令和口头命令两种。书面命令即工作票:口头命令由电气负责人亲自向值班员当面下达,也可以电话通信方式下达,受令人必须将接受的口头命令复诵,复诵无误后应将发令人、下令时间及操作任务填入值班运行日志。
3、操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写。
4、操作票应进行编号。已操作过的应注明“已执行”.保存期限不宜少于3个月。
5、操作任务中未注明备用路为热备用状态时,一律按冷备用状态填写;但备用路电源侧隔离开关(如202—2)及PT柜隔离开关(如202—9)为监视备用路电源状况,应处于合闸状态。
6、双路供电系统中有6个开关不准操作:101、102、44、49、55、59;单路供电系统中有3个开关不推操作:101、33、39。
7、属于供电局的调度户.在得到调度员的许可后,方可进行合环操作,其操作顺序(又称合环七步令)为:
(1)解除运行路继电保护;
(2)解除备用路继电保护;
(3)合上备用路;
(4)查环流;
(5)拉开运行路;
(6)恢复原运行路继电保护;
(7)恢复原备用路继电保护。
8、合闸前,检查与其有关的断路器“确在断开位置”,目的是防止带负荷操作或反送电源及误并列。可以“走一步,查一步”,也可以统—查。
9、操作项目中应包括以下内容:按照操作技术要求将操作顺序逐项填写清楚,如:“拉开
如图: