有关接户钱与进户线的安全距离,l0kV接户线与地面距离不应小于4.0m,低压接户线与建筑物有关部位的距离的最小值,低压接户线的档距不宜超过25m,超过时应设接户杆。

接户钱与进户线的安全距离

l0kV接户线与地面距离不应小于4.0m,其线间距离不应小于4. 5m。低压接户线与地面距离不应小于2.5m,低压接户线跨越通车街道时,与地面距离不应小于6m,跨越通车困难的街道或人行道时,不应小于3. 5m。

低压接户线与建筑物有关部位的距离,不应小于下列数值:

1、与接户线下方窗口的垂直距离300.m;

2、与接户线上方阳台或窗口的垂直距离800mm;

3、与窗口或阳台的水平距离750mm;

4、与接户线下方阳台的垂直距离2500mm;

5、与墙壁、构架的距离50mm。

低压接户线的档距不宜超过25m,若超过时应设接户杆。低压接户线的线问距离不应小于表4-10中的数值接户线跨越铁路的距离应满足表4-1的规定:

低压进户线的进线管口与地面的距离不应小于2.7m:高压进户线的进线管口与地面的距离不应小于4.5m;进户线管口与接户线端头之间的距离不应超过0.5m。