【操作票】#1高备变由冷备用转检修操作票要求

作者:老电工时间:2021-02-20 08:57:18

有关#1高备变由冷备用转检修操作票的要求,分为八项,在#1高备变高压侧3500开关下口验明三相确无电压,在#1高备变低压侧套管处验明三相确无电压等操作要求。

#1高备变由冷备用转检修操作票要求

#1高备变由冷备用转检修

1、模拟操作

2、在#1高备变高压侧3500开关下口验明三相确无电压

3、合上#1高备变高压侧3500-D5接地刀闸

4、检查#1高备变高压侧3500-D5接地刀闸确已合好

5、在#1高备变低压侧套管处验明三相确无电压

6、在#1高备变低压侧套管处装设#XX接地线一组

7、根据检修要求做好安全措施

8、汇报操作完毕